试题详情
- 简答题 某供电公司检修班和带电班共同处理某110KV放炮炸伤的导线时,工人某某在同线53#杆上安装中相防振器,就将安全带系在炸伤的导线,导线突然断裂,安全带脱空,造成某某从杆上摔下死亡。 分析事故原因,本次作业违反了哪些安全规定?
-
事故的直接原因是安全带没有系在牢固的构件上并未使用二道防护绳而失去安全带的保护作用。监护人履行现场安全监护职责不到位。
违反的安全规定:
1、安全带应系在牢固的构件上。
2、应使用有二道防护绳的安全带。
3、工作监护人对工作班成员的安全认真监护,及时纠正不安全行为。
4、工作班成员监督现场安全措施的实施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看