- 简答题 某施工单位一个施工班在进行某回220Kv线路施工安装作业,作业内容为附件安装,施工线路为同塔双回Ⅱ回线,Ⅰ回线带电运行,施工线路有较强的感应电,二人上塔做安全措施,一名工作班成员挂接地线,另一人塔上负责监护,在挂到上层横担第三相导线时,接地线操作杆掉落,悬挂在监护人附近,监护人直接用手去拿绝缘杆,不慎碰到金属端头,触电身亡。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
- 事故原因分析:
(1)直接原因是塔上监护人没有采取安全防护措施用手直接拿接地线。
(2)监护人违章参加作业、作业不采取对感应电的安全防护措施是发生事故的重要原因。
违反的安全规定:
(1)带电作业应设专责监护人和带电作业监护人不得直接参与作业。
(2)装拆接地线必须戴绝缘手套。
(3)工作监护人对工作班成员的安全认真监护,及时纠正不安全行为。
(4)工作班成员监督现场安全措施的实施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看