试题详情
- 简答题 [事故简况]某供电公司在110kV线路某耐张杆用爆压方法压接跳线。 由部队转业不久的学员李某上杆等电位作业将跳线并沟线夹连接改为爆压连接。 中相爆压后,李某从绝缘平梯以俯卧姿态进入电场,拆除跳线上的原并沟线夹,在右手距杆塔仅200mm情况下,便伸手抓带电导线等电位,造成单相接地。 李某倒在绝缘梯上,仅两分钟后,自行坐起来转移到杆塔边。 李某按工作负责人的要求托儿所到杆身上欲踩脚扣下杆,但因两膨体烧伤,用不上劲,从13m高处坠落地面,送医院抢救无效死亡。 分析原因,本次事故违反了哪些规定?
-
事故原因是李某违章操作,工作负责人严重失职造成的。
等电位电工李某系转业未经专门培训的学员,对带电作业一无所知就下场操作,违反了安规(电力线路部分)1.4.3条和8.3.4条(组合间隙不小于1.2m)的规定。
工作负责人也是监护人,现场监护严重失职,违反了安规(电力线路部分)2.5.2条和2.3.11.4条的规定,李某触电后,工作负责人不知如何急救,没有及时地采用紧急救护法M2.2.4条方法组织急救,使事故进一步扩大。
在这种情况下,工作负责人不能令其下杆,应采取措施停电使触电者脱离电源,并派人登杆抢救,这样,会防止高空摔跌而扩大事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看