- 简答题分裂变压器的优点有哪些?
-
与普通变压器相比,分裂变压器有如下特点:
(1)限制短路电流的作用显著。当分裂绕组一个支路短路时,短路电流经过半穿越阻抗。半穿越阻抗等于高压绕组和一个分支短路阻抗之和,等于一加上四分之一倍的分裂系数,乘以穿越阻抗。也就是说半穿越阻抗比穿越阻抗大了四分之一分裂系数倍的穿越阻抗,也就是比普通变压器的短路阻抗大,所以短路电流小。
(2)有利于电动机自起动条件的改善。分裂变压器的穿越阻抗比普通变压器的短路阻抗小,所以流过起动电流时变压器的电压降要小些,允许电动机起动容量大些。
(3)当分裂绕组一个支路发生短路故障时,另一个支路的母线电压降很小,即残压较高,这是分裂变压器的主要优点。
分裂变压器的主要缺点是造价较高。
分裂变压器的主要应用有两个:
(1)当两台发电机通过一台分裂变压器向系统送电时,分裂变压器的分裂阻抗有效地增大了两台发电机之间的阻抗,从而达到减少短路电流的目的。
(2)当采用一台分裂变压器分成两个分支向两段独立母线供电时,分裂阻抗也使两段母线之间具有较大的阻抗,以减小母线短路时的互相影响。
分裂变压器多用作200MW以上的大机组的厂用变压器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看