试题详情
- 简答题消弧线圈的操作有何规定?
-
1、消弧线圈装置运行中从一台变压器的中性点切换到另一台时,必须先将消弧线圈断开后再切换。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上。
2、中性点接有消弧线圈的主变压器在停电时,应先拉开消弧线圈的隔离开关,再停主变,送电时相反。
3、系统中发生单相接地或中性点位移电压大于1、5%Un(Un为系统标称电压除√3)时,禁止操作或手动调节该段母线上的消弧线圈。
4、装置参数设定后应作记录,记录设定时间、设定值等,以便分析、查询。
5、手动调匝消弧线圈切换分接头的操作规定
1)按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。
2)切换分接头前,应确认系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头,并测量直流电阻。
3)切换分接头后,应检查消弧线圈导通情况,合格后方可将消弧线圈投入运行。
6、消弧线圈投运时应先投控制器,再投一次设备;停电顺序与此相反。
7、母线送电时,宜先投入消弧线圈,再送馈线;停电操作顺序与此相反。
8、消弧线圈并联电阻过流延时切除接地变压器功能不应投入运行。
9、母线并列或跨站合环操作时,分接两段母线上的消弧线圈均不宜退出运行。
10、中性点经消弧线圈接地的变压器,正常运行时最高运行负荷应扣除消弧线圈容量,不得满载运行。阻尼电阻各部位应无发热、鼓包、烧伤等现象,散热风扇启动正常。
11、带有接地变的消弧线圈刀闸在系统有接地时,要先拉开接地变开关再拉开消弧线圈刀闸,正常无接地时可先拉开刀闸再分断路器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看