简答题简述室内管道严密性试验的范围及要求。
  • (1)严密性试验范围应为引入管阀门至燃具前阀门之间的管道。通气前还应对燃具前阀门至燃具之间的管道进行检查。
    (2)室内燃气系统的严密性试验应在强度试验合格之后进行。
    (3)严密性试验应符合下列要求:
    (3.1)低压管道系统
    试验压力应为设计压力且不得低于5kPa。在试验压力下。居民用户应稳压不少于15min,商业和工业企业用户应稳压不少于30min,并用发泡剂检查全部连接点。无渗漏、压力计无压力降为合格。
    当试验系统中有不锈钢波纹软管、覆塑铜管、铝塑复合管、耐油胶管时,在试验压力下的稳压时间不宜小于1h,除对各密封点检查外,还应对外包覆层端面是否有渗漏现象进行检查。
    (3.2)中压及以上压力管道系统
    试验压力应为设计压力且不得低于0.1MPa。在试验压力下稳压不得少于2h,用发泡剂检查全部连接点,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。
    (4)低压燃气管道严密性试验的压力计量装置应采用U形压力计。