- 简答题试述零序电流保护有什么优点?
-
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式。其优点是:
(1)结构及工作原理简单。零序电流保护以单一的电流量作为动作量,而且只需用一个继电器便可以对三相中任一相接地故障作出反应,因而使用继电器数量少、回路简单、试验维护简便、容易保证整定试验质量和保持装置经常处于良好状态,所以其正确动作率高于其它复杂保护。
(2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。
(3)在电网零序网络基本保护稳定的条件下,保护范围比较稳定。由于线路接地故障零序电流变化曲线陡度大,其瞬时段保护范围较大,对一般长线路和中长线路可以达到全线的70%~80%,性能与距离保护相近。而且在装用三相重合闸的线路上,多数情况,其瞬时保护段尚有纵续动作的特性,即使在瞬时段保护范围以外的本线路故障,仍能靠对侧开关三相跳闸后,本侧零序电流突然增大而促使瞬时段启动切除故障。这是一般距离保护所不及的,为零序电流保护所独有的优点。
(4)保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。例如,当220kv线路发生对树放电故障,故障点过渡电阻可能高达100
欧以上,此时,其它保护多将无法启动,而零序电流保护,即使3I0定值高达数百安(一般100安左右)也能可靠动作,或者靠两侧纵续动作,最终切除故障。
(5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其它中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。并且,零序电流保护之间的配合只决定于零序网络的阻抗分布情况,不受负荷潮流和发电机开停机的影响,只需使零序网络阻抗保持基本稳定,便可以获得较良好的保护效果。 关注下方微信公众号,在线模考后查看