- 简答题静载试验中,所有试验设备安装完毕之后,应进行一次系统检查。系统检查一般采用哪种方法?目的是什么?
- 在所有试验设备安装完毕之后,应进行一次系统检查。其方法是对试桩施加一较小的荷载进行预压,其目的是消除整个量测系统和被检桩本身由于安装、桩头处理等人为因素造成的间隙而引起的非桩身沉降,排除千斤顶和管路中之空气,检查管路接头、阀门等是否漏油等。如一切正常,卸载至零,待百分表显示的读数稳定后,并记录百分表初始读数,即可开始进行正式加载。