试题详情
- 简答题说明再生塔压力的控制方案?
- 再生塔压力由PIC-6018A和PIC-6018B两个压力控制器控制通过分程控制来完成。PIC-6018A具有较低的压力设定,控制酸性气去Claus工段循环利用,而PIC-6018B具有较高的压力设定,控制酸性气去放火炬。在正常生产时,再生塔压力较低,由PIC-6018A控制压力,使酸性气去Claus工段;在事故状态,再生塔系统压力如果突然上升,达到PIC-6018B的设定值,此时PV-6018B打开,使酸性气去放火炬,以确保装置安全。为了避免在正常情况下由于酸性气压力波动而引起PV-6018B打开、酸性气放火炬,PIC-6018B增加了计算器PY-6018,该计算器切除了PIC-6018B下端10%的输出值,使PV-6018B在10%以下不动作。这样即满足工艺生产要求,也满足了装置安全的要求。该计算器数学表达为:PY-6018输出=PIC-6018B输出×1.11-11.1%。