- 简答题 某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工,该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建,已基本完工。安装公司进场后,按合同工期要求,与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈,明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划(双代号网络图),其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见下表。 制药厂生产设备安装工作内容、逻辑关系及持续时间表 在主机设备基础检验时,安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符,主机设备基础验收不合格,建筑公司进行了整改,重新浇捣了混凝土基础,经检验合格,使基础检验的工作时间用了40天。制药厂生产设备工程在施工时,因主机设备及控制设备在运输过程中,受到台风的影响,使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天。安装公司按照建设单位的要求,增加劳动力,改变施工方法,调整进度计划,使制药生产设备仍按合同规定的工期完成。 主机设备及控制设备晚到10天是否影响总工期?说明理由。
- 主机设备晚到10天,要影响总工期,因为该工作在关键线路上。控制设备晚到10天,不会影响总工期,因为该工作在非关键线路上,有时差55天。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某架空线路工程施工期间正逢雨季,线路路
- 输电线路杆塔的基础,其作用是防止杆塔因受
- 汽包安装程序中,汽包支座安装以后,应进行
- 平衡梁有哪些作用?
- 某安装工程公司承接某地一处大型吊装
- 用电计量装置原则上应安装在供电设施的()
- 某安装公司中标了某贸易中心大楼的电气安装
- 某电梯安装工程项目,由于电梯工程在高且
- 通风与空调工程竣工验收资料不包括()。
- 室内变压器安装就位,当变压器宽面推进时,
- 某机电设备安装公司经邀请招标投标,
- 建立平面控制网的测量方法有()。
- 有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确
- 回路电压超过()的端子板应有足够的绝缘并
- 离子接地极又称为( )。
- 在SDH保护环网结构中,( )是系统中必
- 关于平面控制网的基本精度要求,下列叙述中
- 1000MW发电机定子重量可达400t以
- 在某机电工程项目公开招标中,评标委员会
- 简述曳引式电梯的安装程序。