简答题高压厂用母线工作电源进线开关事故跳闸时应如何处理?
  • 高压厂用母线工作电源进线开关事故跳闸时的处理要点如下。
    ⑴当机组事故跳闸,引起高压厂用母线工作电源进线开关跳闸时,备用电源进线开关应快速自动合闸。切换完成后,应检查高压厂用母线电压正常,复归有关信号。复归信号时,应特别注意不得搞错开关操作把手旋转方向,以免人为拉掉备用电源进线开关,使高压厂用母线重新失电。
    ⑵若某段高压厂用母线快速切换不成功时,则该段母线低电压保护经延时后动作,甩掉该母线上的全部电动机负荷,此时“××母线低电压保护动作”光字牌点亮报警。在确认该段母线无故障信号及现象,并且各电动机开关已在断开位置后,手动合上该段母线的备用电源进线开关,并检查母线电压正常,再根据机炉要求逐步投入已甩掉的负荷。应特别注意,不得盲目进行抢送开关,以免将合备用电源合到故障母绝不止于此而发生危险。