- 简答题计算题:某三相低压动力用户安装的是三相四线计量表,应配置变比为400/5的计量TA,但装表人员误将A相TA安装成800/5,若已抄回电量为20万kwh,试计算应追补的电量Δw。
-
解:设正确情况下每相的电量为X,则:X+X+(400/5)/(800/5)*X=20
所以:X=20/2.5=8(万kwh)
应追补的电量为Δw=3*8-20=4(万kwh)
答:Δw为4万kwh。 关注下方微信公众号,在线模考后查看