试题详情
- 简答题对发电机进行零起升压时,怎样进行操作?
-
(1)检查发电机出口开关在断开位置。
(2)拉开发电机出口刀闸。
(3)将励磁调节器A通道或B通道“零升”功能投入。
(4)检查风机运行正常。
(5)在灭磁开关柜液晶屏上合上灭磁开关FMK。
(6)在调节器屏面板上操作增磁按扭,缓慢增加手动给定值,使机组零起升压。
(7)分别将电压升至25%Ue、50%Ue、75%Ue、100%Ue,在各电压值下对发电机、励磁变、机端电压互感器、母线等进行认真检查,同时监视发电机定子电压和转子电流,发现异常情况,立即降压灭磁,或立即停机。
(8)在调节屏操作面板上,将“整流/逆变”切换开关扭至“逆变”侧,进行灭磁,将机端电压降至零。
(9)记录、汇报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在不允许焊接支架的承压容器或管道上安装电
- 多级汽轮机,中压段各级的级内损失较小,效
- 什么是油系统的循环倍率?循环倍率大有何危
- 一般离心式水泵启动前应关闭()以防过载。
- 对用油清洗后的零部件为什么要进行脱脂?
- 如何使拆下来的旧紫铜垫重新使用?
- 电压、电位的性质是什么?
- 泵轴的冷矫直方法是什么?
- 低压厂变过流II、零序II段保护动作后果
- 带黑铅粉的石棉制品的盘根适用于温度在50
- 中间继动滑阀内的断流滑阀的结构行程为()
- 根据《中华人民共和国职业病防治法》,可能
- 事故调查属于事故应急管理的()阶段。
- 汽轮机检修中发现叶轮松动一般宜采用()处
- LAP10320/883型空气预热器转子
- 当电路中电源开关被拉开或保险丝熔断、导线
- 风筒式自然通风冷却塔在()的地区不宜采用
- 三绕组变压器的高、中、低压绕组如何配置?
- 起动中怎样分析汽轮机各部温度是否满足要求
- 猫爪支承有()()支承和()()支承及(