试题详情
- 简答题在BSJ-2200监控系统站级控制层瘫痪的情况下如何进行倒闸操作?
-
在BSJ-2200监控系统站控层瘫痪的情况下需进行倒闸操作时,一般采用在保护小室内的现场控制面板上进行操作。
(1)首先,这种操作应按照所在变电站的现场运行规程的规定得到相应领导的批准。
(2)操作人接到监护人发布的在保护小室内现场控制面板上进行操作的通报后,立即做好准备,并带上控制屏正门及保护小室内现场控制面板远方/就地切换开关钥匙。
(3)操作人在前,监护人跟随其后,操作人首先来到要操作设备的控制屏前,核对设备间隔名称,监护人检查并核对操作所站的位置正确无误后,命令操作人打开该控制屏正门。
(4)操作人手指所要操作的间隔的“解锁/联锁”切换开关,并检查其在“联锁”位置,同时,还应检查控制面板上无其他表现异常的信号指示灯,监护人核对无误后,才能进行操作。
(5)监护人命令操作人将相应间隔的远/近控切换开关切至“就地”位置。操作人用手指设备命名和编号,同监护人一起核对设备命名和编号正确无误。
(6)监护人按操作票内容高声唱票,操作人根据监护人唱票的内容进行核对,手指设备命名和编号,进行复诵。监护人核对无误后命令操作人操作。
(7)操作人操作时,应用二手操作,左手先按下设备选择按钮,右手再按“分”或“合”按钮。两手同时按下两按钮的时间不能少于500ms。待控制面板上所操作设备的位置指示器变位,状态指示LED灯由闪亮恢复常亮,且无其他异常信号发出,说明控制面板上操作成功。监护人与操作人共同检查设备的实际状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看