试题详情
简答题 背景 某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通砖填充墙。 基础形式为大放脚基础,施工组织设计原定先采用机械开挖,然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中,机械开挖由于在夜间施工,导致超挖0.2m深。 主体结构施工过程中,由于钢筋放样员识图错误,钢筋下料尺寸超出模板尺寸,需返工处理,施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处调直,然后重新加工制作。 屋面梁施工时,混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕,质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后,用与梁浇筑时同等强度的混凝土进行填充捣实,并认真养护。 本工程外立面原设计为涂料饰面,主体结构施工完毕后,业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,部分后置埋件连接位置在填充墙上。 施工单位对于钢筋返工的处理是否正确?简述理由、正确做法。
  • 施工单位对于钢筋返工的处理不正确。
    返工时如需将弯折处调直,仅限于HPB300级钢筋,且只能返一次,并应在弯折处仔细检查,发现变形过大或出现裂纹等情况时,严禁使用。