简答题电流互感器发出异常声响时的现象及处理原则有哪些?
  • 1、现象:
    电流互感器声响与正常运行时对比有明显增大且伴有各种噪音。
    2、处理原则:
    1)内部伴有“嗡嗡”较大噪声时,检查二次回路有无开路现象。若因二次回路开路造成,可按照电流互感器二次回路开路处理原则进行处理。
    2)声响比平常增大而均匀时,检查是否为过电压、过负荷、铁磁共振、谐波作用引起,汇报值班调控人员并联系检修人员进一步检查。
    3)内部伴有“噼啪”放电声响时,可判断为本体内部故障,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
    4)外部伴有“噼啪”放电声响时,应检查外绝缘表面是否有局部放电或电晕,若因外绝缘损坏造成放电,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
    5)若异常声响较轻,不需立即停电检修的,应加强监视,按缺陷处理流程上报。