- 简答题说明电流互感器二次发生开路时的主要现象。
-
主要现象
(1)回路仪表指示降低或为零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,计量表计不转或转速变慢。
(2)电流互感器本体噪声、振动等增大,这种现象在负荷小时不太明显。
(3)开路时,由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热有异味,严重时冒烟烧坏。
(4)由于电流互感器二次产生高电压,可能使互感器二次接线柱、二次回路元件接头、接线端子等处放电打火,严重时使绝缘击穿。
(5)部分仪表、电能表、继电器等冒烟烧坏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看