试题详情
简答题 某歌舞娱乐放映游艺场所,砖混结构,地上3层,建筑总高度为12m,每层建筑面积为18m×60m=1080m2。1层设有建筑面积为190m2的大堂,建筑面积为810m2的迪斯科舞厅和建筑面积为80m2的消防控制室。2~3层为KTV包间(每个包问的建筑面积不大于200m2)。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有1个室外地上消火栓;该建筑内每层设3个DN65消火栓,采用25m水带,19mm水枪,消火栓间距为30m,并且与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内2~3层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并且在顶层设排烟机房,排烟机风量是50000m3/h。迪斯科舞厅划分为2个防烟分区,最大的防烟分区面积410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置2具5kg的ABC干粉灭火器。 根据以上材料,回答问题: 该建筑内设有应急照明和疏散指示标志灯,建筑内消防应急照明灯具的照度应符合哪些规定?该场所应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,灯光疏散指示标志应符合哪些规定?
  • 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
    (1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.01x。
    (2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于3.01x。
    (3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.01x。
    (4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    该场所应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    (1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志。
    (2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1m,其指示标志应符合现行国家标准《消防安全标志第1部分:标志》(GB 13495.1—2015)的有关规定。歌舞娱乐放映游艺场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。