简答题P102A/B联锁操作说明?
  • 以P102A为例:
    (1)P102A润滑油系统辅助油泵P121B自启动和自停联锁。
    ①首先将P121B投到自启动位置。
    ②当润滑油压低于0.2Mpa时,P121B自动启动运行。
    ③当润滑油压高于0.25Mpa后,延时2分钟,P121B自动停止。
    ④当P121B自动启动后,在主控表盘上,XL09106要熄灭。
    (2)P102A允许启动联锁:
    ①油箱内润滑油温>32℃
    ②润滑油压>0.18Mpa
    ③密封冲注水泵出口限流孔板前后压差>0.25Mpa
    ④P102A所有跳车联锁均复位。
    如果满足以上四个条件,则P102A就可以启动了。当P102A启动后,如果30秒内主电机电流不能超过20A,则ISXL09103要动作,P102A将跳车。
    (3)P102A跳车联锁:
    ①主控室按下手动停车按钮HS09103。
    ②润滑油压低至0.11Mpa。
    ③润滑油温高至70℃。
    ④主电机电流低于20A。
    ⑤轴振动高至60μm,轴位移高至0.1mm。
    ⑥轴承温度高至105℃。
    以上各条件中的任何一条都能造成P102A跳车。
    P102A跳车后结果:
    ①如果HS09204未打旁路,则HV09204关闭。
    ②MP102A停。
    ③主控室表盘上要报警。
    (4)P102A密封冲注水泵自启动联锁。
    ①密封冲注水泵出口总管第一块限流孔板前后压差低至0.25Mpa。
    ②密封冲注水泵进口压力大于1.0Mpa。
    以上两个条件要同时满足,备用冲注水泵才能自行启动。