- 简答题分析供热系统大流量运行产生的原因及利弊。
-
产生的原因
1)为了提高供热效果,克服热力工况失调现象;
2)水泵选型过大;
3)管道直径选择过大;
4)设计时没有进行热负荷计算,导致设计热负荷过大,从而导致了装机容量偏大、管道直径偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大的“四大”现象。其结果是初投资增高、能量消耗增加,给国家和投资人造成巨大损失。
利弊分析
1)利:有利于缓解系统的水平水力失调引起的水平热力失调
2)弊:
(1)只是掩盖了系统水平水力失调,并未从根本上消除;
(2)导致系统运行的高能耗,不利于系统节能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看