试题详情
- 简答题卸氨操作的注意事项或要求?
-
1.液氨车押运人员必须服从氨区运行值班人员的指挥,押运人员只负责车上的连接,不准操作氨区内的任何设备、阀门和其他部件,氨区运行值班人员应正确连接装卸台气相管和液相管与槽车的气相管和液相管,并检查连接是否牢固、漏气,并应排尽空气。如有泄漏,应处理后再进行卸氨。
2.卸氨操作时,运行值班人员和运输人员均应配备过滤式防毒面具、防护手套、防护眼镜等;过滤式防毒面具必须满足每人一具,氧气呼吸器或空气呼吸器、隔离式防护服应配备两套以上,并定期检查,以防失效。
3.卸氨操作时应经常观察风向标,操作人员应保持在上风向位置。
4.卸氨时应时刻注意储罐和液氨车的液位变化,严禁储罐超装(超过最大储氨量)和液氨车卸空。 关注下方微信公众号,在线模考后查看