试题详情
- 简答题新型微机母线差动保护相对于相比式母差保护有何优点?
-
(1)因相比式母差保护需要母联电流进行相位比较,所以正常运行时母联断路器必须投入运行,而新型微机母差保护采用比率制动,且断路器在分位时自动封母联TA,所以无论母联断路器是否在合位均不影响母差保护正确动作。
(2)当两组母线相继发生故障时,相比式只能切除先发生故障的母线,后发生故障的母线因这时母联断路器已跳闸,选择元件无法进行相位比较而不能动作,因而不能切除。而新型微机母差保护在两组母线相继发生故障时仍不影响大小差元件的正确动作,所以仍可切除故障。