- 简答题简述变压器和变压器台的巡视、检查内容和变压器运行异常情况时的监视重点有哪些?
-
变压器和变压器台的巡视、检查内容如下:
(1)套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹。
(2)油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味。
(3)呼吸器是否正常,有无堵塞现象。
(4)各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象。
(5)分接开关指示位置是否正确,换接是否良好。
(6)外壳有无脱漆、锈蚀;焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好。
(7)各密封垫有无老化,开裂,缝隙有无渗漏油现象。
(8)各部螺栓是否完整、有无松动。
(9)铭牌及其他标志是否完好。
(10)一、二次熔断器是否齐备,熔丝大小是否合适。
(11)一、二次引线是否松弛,绝缘是否良好,相间或对构件的距离是否符合规定,对工作人员上下电杆有无触电危险。
(12)变压器台架高度是否符合规定,有无锈蚀、倾斜、下沉;木构件有无腐朽;砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能;地面安装的变压器,围栏是否完好。
(13)变压器台上的其他设备(如表箱、开关等)是否完好。
(14)台架周围有无杂草丛生、杂物堆积,有无生长较高的农作物、树、竹、蔓藤植类物接近带电体。
变压器运行异常情况时的监视重点有:
1)满负荷或超负荷
2)大风、狂风
3)大雾天气
4)结冰程度
5)冰雹、冰冻及气候急剧变化
6)地震
7)温度升高油位上升
8)大雷雨、大暴雨 关注下方微信公众号,在线模考后查看