试题详情
- 简答题400V厂用段母线失电时有何现象?如何处理?
-
现象:
1)故障段供电厂用变压器开关跳闸,绿灯闪光。
2)若低备变自投成功,红灯闪光;若低备变未自投或自投不成功,母线电压到零。
3)故障母线电压表可能到零,故障母线低电压掉牌,“主变、高厂变冷却器故障”等光字牌亮。
4)柴油发电机可能自启动。
处理:
1)若备用电源自投成功,应检查400V厂用母线电压正常,切除备用电源BZT小开关,复归各闪光开关把手。
2)若备用电源未自投,应立即抢合备用电源。
3)若无备用电源或备用电源供电而跳闸,影响机组运行,在无瓦斯、速断保护信号时,允许强送一次。
4)若自投或强送不成功,柴油发电机应自启,未自启立即手动启动柴油发电机,恢复400V保安段供电。
5)若400V厂用段母线故障而不能恢复时,可将各影响机组安全运行的MCC电源倒至由另一段正常母线带。
6)若为低压厂变故障,将其隔离,联系检修处理。
7)将故障母线隔离,测量母线绝缘是否合格,不合格交由检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看