- 简答题6KV进线PT故障时有何现象?如何处理?
-
现象:6KV进线电压表、有功、无功功率表指示失常、电度表停转或慢走。
处理:
1)检查6KV进线PT二次保险是否熔断,若熔断应及时更换。
2)若PT一次保险熔断,取下PT二次保险,将PT拉出间隔,测量其绝缘合格后,更换一次保险。
3)若更换后PT一次保险再次熔断,通知检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看