- 简答题 某储罐区设有2个固定顶储罐,单罐容积为10000m2,直径为36m,储存物质为乙醇。问: (1)设置泡沫灭火系统时是否可以选用液下喷射泡沫灭火系统?为什么? (2)应选择何种泡沫液? (3)如果将泡沫炮和泡沫枪作为上述储罐的主要灭火设施,是否符合要求?为什么?
-
(1)采用液下喷射泡沫灭火系统是不可以的。因为水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶罐,应选用液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统。
(2)选择抗溶性泡沫液。
(3)不符合。水溶性液体的立式储罐,不应用泡沫炮作为主要灭火设施。直径大于9m、高度大于7m的固定顶储罐,不应用泡沫枪作为主要灭火设施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看