试题详情
- 简答题电源中断现象及处理?
-
1)现象:
①机组跳闸,集控室声光报警;
②各厂用母线电压、电流到零,所有交流辅机跳闸;
③柴油发电机自启动;
④事故照明自动切换;
2)处理:
①确认发电机灭磁开关跳闸,三相电流到零。
②确认柴油发电机自启正常,380V保安A、B段恢复供电,否则立即手动启动。
③确认UPS、直流系统供电正常。
④保安电源恢复后,检查交流润滑油泵、密封油泵、顶轴油泵、盘车、空预器辅助电机等启动正常。重新投入UPS旁路柜运行,对直流系统复位。