- 简答题高压输电线路的导线为什么要进行换位?如何进行线路的换位?
-
在高压输电线路上,当三相导线的排列不对称时,各相导线的电抗就不相等。即使三相导线中通过对称负荷,各相中的电压降也不相同;另一方面由于三相导线不对称,相间电容和各相对地电容也不相等,从而会有零序电压出现。所以规定:在中性点直接地的电力网中,当线路总长度超过100km时,均应进行换位,以平衡不对称电流;在中性点非直接接地的电力网中,为降低中性点长期运行中的电位,平衡不对称电容电流也应进行换位。
换位的方法是:可在每条线路上进行循环换位,即让每一相导线在线路的总长中所处位置的距离相等;也可采用变换各回路相序排列的方法进行换位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看