试题详情
- 简答题简述正常情况下直流输电系统的启动步骤?
-
正常情况直流输电系统的启动步骤:
(1)系统两端换流站分别对换流变压器和换流阀充电;
(2)系统两端换流站分别将直流回路操作连接;
(3)系统两端换流站根据交流滤波器配置情况投入适量的交流滤波器;
(4)控制触发角α=90°(或大于90°),先解锁逆变器,后解锁整流器;
(5)逆变侧逐步升高直流电压至运行整定值,同时整流侧逐渐升高直流电流至运行整定值;
(6)当直流电压和直流均达到整定值时,启动过程结束。 关注下方微信公众号,在线模考后查看