试题详情
- 单项选择题关于静态开关“短路故障”的对并联冗余UPS的影响,正确的说法是:()
A、在集中旁路的并联冗余UPS中,如果静态转换开关有短路故障,系统输出将被连接到市电输入。因此各单机UPS的逆变器都需要自动关机,整个系统工作在旁路方式。
B、在集中旁路的并联冗余UPS中,如果静态转换开关有短路故障,系统输出将被连接到市电输入。因此各单机UPS的逆变器与市电电源并联供电。
C、在分散旁路的并联冗余UPS系统中,每个单机UPS都可以独立地检测静态开关的短路故障,发现静态开关有短路故障时立即转换到旁路。而剩余的单机UPS仍由逆变器支持负载。
D、在分散旁路的并联冗余UPS系统中,每个单机UPS都可以独立地检测静态开关的短路故障,发现静态开关有短路故障时立即转换到旁路。而剩余的单机UPS关机。