试题详情
- 简答题当发电机转子一点接地时应采取什么措施,当两点接地时应如何处理?
-
1)发电机转子一点接地时,应设法在不停机的情况下,找出故障部位,如有两点接地保护装置可投入两点接地保护后继续运行,运行人员应注意监视。如是励磁系统故障时应及时消除或转换备用励磁,若是转子内部故障则停机后设法处理。
2)当发电机发生两点接地故障后,转子电流会增大,转子电压会降低,功率因数增高甚至进相定子电流增大,定子电压降低,转子产生强烈振动现象。
当发电机发生两点接地故障时,值班人员应立即切断发电机的主断路器,使发电机与系统解列,同时切断灭磁开关,把磁场变阻器放在最大位置。当机组设有两点接地保护,保护应投入跳闸,机组跳闸后,应对故障进行消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 直流系统在变电站中起什么作用?
- 安装接线图的特点是什么?
- 电动机检修后的验收标准是什么?
- 发电机定子线圈和铁芯的温度运行中是如何规
- 交流电流表的显示值是电流的平均值。
- 两个磁通即在空间位置不同又在时间上有相位
- 发电机的自动灭磁装置有什么作用?
- 电机定子单相接地故障有何危害?
- 变压器油温的规定:当环境温度为40°C时
- 红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻
- 用电安全的基本要素?
- 自动重合闸装置在断路器()时即自动合闸。
- 办理工作票的”四不开工”是指什么?
- 何为继电保护误动作?
- 停电时间超过5天的电动机需要送电时,必须
- 程控所有的输入无信号常见原因分析?
- 新装或检修后的变压器投运时,应进行()次
- 变压器运行中,当发现哪些情况时应向值长汇
- ()值班员可自行处理。
- 变压器的停运操作原则是什么?