- 简答题一台高压厂用备用变压器的额定容量为31500/20000/20000 kVA,额定电压为230000/6300/6300V试求变压器的各侧的额定电流。(接线组别为Y0/△-△)
- 高压侧额定电流Ie1=31500*1000/(1.732*230000)=79(A)
低压侧额定电流Ie2=20000*1000/(1.732*6300)=1833(A) 关注下方微信公众号,在线模考后查看