简答题主变压器220kV侧零序保护的保护范围和动作后果是什么?
  • 该保护作为相邻元件、变压器绕组和引出线发生单相接地短路时的后备保护。
    (1)零序电流保护
    a作为主变压器中性点直接接地运行时,主变高压侧发生单相接地引起过电流的保护。
    b动作后果:该保护由两段组成,两段分别设置两个时限,其动作电流和时限分别与相邻元件接地保护的I段和后备段相配合,短时限动作于主变高压侧断路器跳闸,长时限动作于停机、高压厂用变低压侧断路器跳闸。
    (2)间隙零序电流电压保护
    a该保护在主变压器中性点不接地运行时投入(用接地刀闸的辅助接点为判别条件),作为主变压器单相接地且失去接地中性点的保护。该保护由间隙零序电流和零序电压保护构成。
    b动作后果:单相接地后,若放电间隙和零序电压元件动作则经短延时动作于停机,主变高压侧断路器跳闸,高压厂用变低压侧断路器跳闸。
    (3)零序过电压保护
    a该保护在主变压器中性点不接地运行时投入(用接地刀闸的辅助接点为判别条件),作为主变压器单相接地且失去接地中性点的保护。
    b动作后果:保护延时动作于停机,主变高压侧断路器跳闸,高压厂用变低压侧断路器跳闸。