试题详情
- 简答题新投入或大修后的变压器为什么要进行全电压冲击合闸试验?
-
(1)检查变压器及其回路绝缘是否存在弱点和缺陷。如果变压器及回路有绝缘薄弱处,就会在做冲击合闸试验时被击穿。
(2)检查变压器差动保护是否会误动,并对差动保护的接线、定值、特性进行实际检验。
(3)检查变压器的机械强度,能否经受住励磁涌流产生的电动力作用。
(4)新变压器投运前一般进行5次全电压冲击合闸,大修后3次,每次冲击间隔不少于5分钟,试验时在变压器本体设专人监视,发现异常立即停止试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 安全门校验的注意事项?
- 抽真空系统的作用是什么?
- 电动给水泵和电前置泵共用(),布置在()
- 逆功率、程序逆功率保护有何区别?
- 汽轮机热态启动的关键是选择恰当的冲转蒸汽
- 启动分离器的位置决定了启动过程中汽水膨胀
- 轴流式引(送)风机喘振的现象有:()、(
- 掉牌未复归信号的作用是什么?
- 变压器运行中冷却器跳闸,如何检查和处理?
- 简述机组启动过程各主要阶段的工作。
- 直流炉低负荷运行时,由于给水流量降低,水
- 引起除氧器内汽、水冲击的主要原因是什么?
- 简述水环式真空泵的工作原理。
- 发电机自并励系统优点?
- 怎样判断开关开、分位?开、分位判断不对会
- 锅炉滑压运行有何优点?
- 机组启动前的操作有何注意事项?
- 发电机变压器组升压的注意事项?
- 磨煤机正常料位一般控制在(),不得高于(
- 磨煤机停运后,应关闭磨煤机()、磨煤机(