试题详情
- 简答题一台高压厂用变压器的额定容量为31500/20000/20000kVA,额定电压为15750/6300/6300V试求变压器的各侧的额定电流。(接线组别为△/△-△)如果变压器差动保护用电流互感器高压侧变比为1500/5,低压侧变比为3000/5,求保护用电流互感器二次的额定电流。
-
高压侧额定电流Ie1=31500*1000/(1.732*15750)=1154(A)。
低压侧额定电流Ie2=20000*1000/(1.732*6300)=1833(A)
保护用电流互感器二次的额定电流:
高压侧I'e1=1154/(1500/5)=3.85(A)
低压侧I'e2=1833/(3000/5)=3.055(A) 关注下方微信公众号,在线模考后查看