试题详情
- 简答题换流变压器、平波电抗器消防系统误喷水如何处理?
-
1、检查相应变压器运行正常;
2、立即关闭误动作雨淋阀间的进水阀门,并且到综合水泵房手动停运已被启动的消防泵;
3、监视变压器、平波电抗器的运行状况,汇报站部领导,联系检修处理;
4、关闭误喷水雨淋阀的进水阀门之后,将相应消防泵投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列哪些是进入阀厅的前提条件()
- 巡检时,哪中情况应该穿绝缘靴()
- 换流器在交流侧产生的谐波有()、()和(
- MACH2主机异常,应当怎么处理?
- 110V充电机屏装有微机监控装置,监视直
- 宜都站配置有五套110V直流蓄电池系统:
- GIS设备外壳的保护主要有两种方法,一种
- 呼吸器硅胶干燥时为(),吸潮后为(),硅
- 阀厅设备着火,应当怎么处理?
- 正常运行时,因保护跳闸导致交流滤波器不满
- 充电机交流电源开关跳闸如何处理?
- 高压直流输电系统是怎样构成的?
- 交流滤波器
- 可控硅触发监测系统由可控硅控制单元、()
- 为了防止晶闸管元件因结温高而损坏,换流器
- 变压器和设备架构的爬梯上应悬挂“(),高
- GIS断路器SF6压力定值:额定压力()
- 低压直流系统分为110V直流系统,-48
- 新投运、大修和滤油后的平波电抗器,在施加
- 换流器的故障可分成()和()两种类型。