试题详情
- 简答题阀厅设备着火,应当怎么处理?
-
(1)查看现场检查阀厅确已着火
(2)手动按下相应极紧急停运按钮(注意极I/II按钮的位置),将直流系统停运,检查
阀厅已被隔离。拨打火警119
(3)检查阀厅空调系统已经停运,如果没有则手动停运着火阀厅空调。在阀厅空调控制室MCB控制柜上将ACU控制把手打“OFF”位置
(4)根据火情,组织人员灭火,进入阀厅必须佩带氧气瓶式呼吸器
(5)汇报调度,处领导、站领导
(6)用阀厅工业电视监视火情,根据火势和119火警联系
(7)等消防人员到站后,配合消防人员灭火,提醒消防人员进入阀厅佩带氧气瓶呼吸器
(8)阀厅火扑灭后,打开阀厅事故排烟窗,打开阀厅大门
(9)做好安措,联系事故抢修单位处理
(10)检查阀厅烟雾排尽后,关闭阀厅事故排烟窗
(11)重新启动阀厅空调系统 关注下方微信公众号,在线模考后查看