- 简答题直流滤波器C1电容不平衡保护动作处理原则?
-
1)汇报调度和有关领导,及相关部门;
2)I段时,系统条件许可,可将故障交、直流滤波器退出运行进行处理;
3)II段时,应在2小时内将故障直流滤波器退出运行进行处理;
4)III段时,检查备用滤波器投运正常,汇报调度并加强监视;
5)检查滤波器的电容器组,电抗器,电阻器或其它部分有无接地;
6)将退出的滤波器作好安措,通知检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看