- 简答题换流变零序差动保护动作,应当怎么处理?
-
(1)立即汇报调度和站领导
(2)绘制故障录波图,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部
(3)检查换流变中性套管及其引线是否有异常情况
(4)检查换流变其它保护动作情况
(5)通知检修检查一、二次设备
(6)根据故障录波图及保护盘内的信号,分析是否保护误动
(7)若确认保护误动,经总工程师或主管领导批准,申请调度,对换流变试充电一次充电不成功,则做好安全措施,联系检修处理