试题详情
简答题换流变零序差动保护动作,应当怎么处理?
  • (1)立即汇报调度和站领导
    (2)绘制故障录波图,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部
    (3)检查换流变中性套管及其引线是否有异常情况
    (4)检查换流变其它保护动作情况
    (5)通知检修检查一、二次设备
    (6)根据故障录波图及保护盘内的信号,分析是否保护误动
    (7)若确认保护误动,经总工程师或主管领导批准,申请调度,对换流变试充电一次充电不成功,则做好安全措施,联系检修处理
    (8)如果无法确认保护是否误动,还应进行相关的试验,以确认换流变是否正常