简答题 背景: 某公司中标某南方城市主干道路综合市政工程,道路红线宽度44m,主路宽22m,SBS改性沥青面层,40mm中粒式沥青混凝土中面层,60mm粗粒式沥青混凝土底面层,300mm石灰粉煤灰稳定砂砾基层和150mm9%灰土层。随路施工中的其他管线有雨水、污水、上水、电力、电信等管线,其中上水、电信、电力等专业管道由建设单位直接委托专业公司承建。 地质条件:以河相沉积的黏性土、粉质黏土、黏质粉土为主,局部夹有细砂层,地下水位埋深2.0m,地下水对施工影响较大。 原合同工期为6个月,后因拆迁不到位延误2个月,但是建设单位对于竣工日期不能变,必须按期完成。施工单位为今后长远考虑,采取如下措施进行调整: ①土路床施工时,9%灰土处治层采用块灰现场拌制灰土,以吸收水分,保证灰土含水量符合要求,同时消解灰块,以加快工程进度。 ②石灰粉煤灰稳定砂砾摊铺系数按以前经验取值,不再作试验段,以节约工期。 ③为保证沥青混凝土压实度,现场采用核子密度仪随时测量压实度作为沥青压实度的控制标准,为加快进度,对于具备条件地段沥青分段进行摊铺。 问题: 对以上做法是否妥当进行分析,并指出正确做法。
  • 施工单位以上做法存在以下问题:
    (1)灰土层直接采用块灰存在以下3个方面问题:A.块灰消解方法不符合要求,质量无法保证;B.灰土最佳含水量不易控制;C.含灰量不易控制。由于存在这些问题,灰土密实度等质量得不到保证,并且,一旦出现土体含水量不足,块灰消解不彻底,极易造成在养生、使用过程中未消解块灰继续吸水、膨胀,损坏路基结构。
    正确做法是:块灰集中消解2~3天,符合要求后过筛,采用厂拌、现场集中拌合方法拌合灰土,然后再摊铺、碾压成型。
    (2)石灰粉煤灰砂砾摊铺系数与摊铺方法、压实机械、混合料有关,仅用以往工程经验的摊铺系数存在问题,正确做法是现场进行试验,运用试验段结果总结摊铺系数,将其作为本工程摊铺的依据。
    (3)直接用核子密度仪测量压实度作为控制标准时不符合规范要求的。按照规范要求,沥青混凝土密实度标准是根据试验室马歇尔试验确定的,即:现场钻芯取样送实验室进行马歇尔击实试验。计算出马歇尔击实试件密度和实验室标准密度,以评定沥青面层的压实度。核子密度仪测量的数据需要经过现场钻芯取样进行对比修正后方可作为质量评定的标准。
    分段摊铺沥青面层,因其接缝多、平整度差、道路外观质量差并且行车舒适度降低,因此,在沥青面层尤其是上面层摊铺应统一进行。