试题详情
- 简答题大型发电机为什么要装设定子绕组过电压保护?
- 定子绕组过电压保护是为了防止实际过电压数值和持续时间超过试验标准,对发电机主绝缘构成直接威胁而装设的。这是因为若发电机在满负荷下突然甩去全部负荷,由于调速系统和自动励磁调节装置有一定惯性,转速将上升,励磁电流不能突变,发电机在较短时间内升高,其值可能达到1.3~1.5倍额定电压,持续时间可能达到几s。若调速系统或自动励磁调节装置退出运行,过电压持续时间会更长。而按通常试验标准,发电机主绝缘耐压水平为1.3倍额定电压,持续时间60s。