试题详情
- 简答题用钢圈连接的钢筋混凝土杆,在焊接时应遵守哪些规定?
- 用钢圈焊连接的钢筋混凝土杆,焊接时应遵守下列规定:(1)钢圈焊口上的油脂、铁锈、泥垢等污物应清除干净。(2)钢圈应对齐,中间留有2~5mm的焊口缝隙。(3)焊口合乎要求后,先点焊3~4处,点焊长度为20~50mm,然后再行施焊。点焊所用焊条应与正式焊接用的焊条相同。(4)电杆焊接必须由持有合格证的焊工操作。(5)雨、雪、大风中只有采取妥善防护措施后方可施焊,当气温低于 20℃时,焊接应采取预热措施(预热温度为100~120℃),焊后应使温度缓慢地下降。(6)焊接后的焊缝应符合规定,当钢圈厚度为6mm以上时应采用V形坡口多层焊接,焊缝中要严禁堵塞焊条或其他金属,且不得有严重的气孔及咬边等缺陷。(7)焊接的钢筋混凝土杆,其弯曲度不得超过杆长的2‰,如弯曲超过此规定时,必须割断调直后重新焊接。(8)接头焊好后,应根据天气情况,加盖,以免接头未冷却时突然受雨淋而变形。(9)钢圈焊接后将焊渣及氧化层除净,并在整个钢圈外露部分进行防腐处理。施焊完成并检查后,应在上部钢圈处打上焊工代号的钢印。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 导线出现最大弧垂的气象条件可能是()。
- 建设国际一流企业就是要以国际国内先进水平
- 串联电路的主要特点是()。
- 线路施工检修组织措施,计划编写的基本内容
- 输电线路的杆塔及拉线的基础,应使杆塔在各
- 整体立杆现场如何布置?
- 在电源中性点直接接地的三相系统中,允许在
- 停电作业有哪些工作程序?
- 杆塔定位的主要要求,是使导线上任意一点在
- 110kV及以上的系统,采用()的运行方
- 为什么35kV线路一般不采用全线装设架空
- 编写在带电线路附近施工方案及安全点?
- 混凝土杆质量检查重要项目有()。
- 重力式基础的计算原则是土壤计算上拔角为零
- 电容为100μF的电容器充电,电容器两端
- 如图所示,RC移相电路输出电压u。对输入
- 电伤最危险,因为电伤是电流通过人体所造成
- 有两等截面积的木梁,一个为正方形,一个为
- 附件安装时质量检查一般项目有()。
- 下列表示基础根开的是()