  • 脉冲澄清池清水区的液面负荷,应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2•h)。
    脉冲周期可采用30~40s,充放时间比为3:1~4:1。
    脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m。
    脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形稳流板。