试题详情
- 简答题 有一受检桩,桩径为1200mm,砼标号为C20,经钻芯取样的试块强度如下表所示,请问该受检桩桩身混凝土强度是否符合设计要求?
-
106规范规定:同一深度部位有两组或两组以上混凝土芯样试件抗压强度代表值时,取其平均值为该桩该深度处混凝土芯样试件抗压强度代表值。受检桩中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度代表值中的最小值为该桩混凝土芯样试件抗压强度代表值。
受检桩上部混凝土芯样试件抗压强度代表值为
(15.4+23.6+27.8+22.5+20.7+23.8)/6=22.3MPa
受检桩中部混凝土芯样试件抗压强度代表值为
(19.2+18.3+19.4+24.2+26.7+27.8)/6=22.6MPa
受检桩下部混凝土芯样试件抗压强度代表值为
(23.1+20.5+20.7+22.9+24.4+23.3)/6=22.48MPa
受检桩整桩混凝土芯样试件抗压强度代表值取以上三个部位的最小值
为22.3MPa>20.0MPa,大于设计要求的C20等级
可以判定该受检桩桩身混凝土强度满足设计要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- JGJ106-2014规定钻芯法检测的基
- 高应变动测中实测桩身应变值,通过F=ε·
- 下列哪些芯样不得用作抗压强度试验()
- 试验加载宜采用油压千斤顶。油压千斤顶的中
- 桩基检测报告应至少包含哪些内容?
- 低应变桩身完整性判定可采用时域分析与频域
- 同一受检桩同一深度部位有两组或两组以上混
- 信号采集和筛选应符合哪些规定
- 什么情况下会出现桩侧土的卸载?
- 某住宅楼钻孔灌注桩基础共366根桩,所
- 某钻孔灌注桩的钻孔深度33.3m,取芯时
- 单桩竖向抗压静载试验的检测目的?
- 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、
- 论述我们的检测工作基本程序有哪些?
- 试桩与锚桩(压重平台支座墩边)的中心距离
- 低应变检测时,激振方向应()桩轴线方向。
- 计算题:软土地区某桩基工程釆用泥浆护壁
- 根据《建筑地基基础设计规范》(GB500
- 复合地基承载力特征值对于水泥土搅拌桩,可
- 单桩竖向承载力特征值在通过静载试验确定时