- 简答题某10kV车间变电所,变压器容量为630kVA,高压侧短路容量为100MVA,若用RN1型高压熔断器做高压侧短路保护,试选择RN1型熔断器的规则并校验其断流能力。
-
(1)选择熔断器额定电压:UN.FU=UN=10kV
选择熔体和熔断器额定电流:
IN.FE>=IC=SN/(1.732UN)=36.37
IN.FU>=IN.FE
根据上式计算结果查表A-6-1,选RN1-10型熔断器,其熔体电流为40A,熔断器额定电流为50A,最大断流能力12KA。
(2)检验熔断器能力:
Ioc=12kV>Ikmax=10kA