- 简答题什么是九区图?
-
九区图也叫电压无功控制区域图,以进线处的功率因数COS为横轴,以变压器低压侧母线电压UL为纵轴,建立平面直角坐标系,图中每一个点对应一组电压、无功功率值。U0为控制目标电压,为保证控制过程的稳定性,避免频繁调节,规定控制死区△U,当电压处于U0+△U和U0-△U之间时,不进行调压。同样对进线处功率因数COS也规定一个上下限,当实际功率因数处于上下限之间时,不进行调节。
第1区:电压低于下限,功率因数超上限,此时如先切除电容器组则电压会进一步下降。应先调整主变压器分接开关升压,待电压合格后如果功率因数仍越限再切除电容器组。
第2区:电压低于下限,功率因数合格,调整主变压器分接开关升压,如果分接开关处于最低档位,应投入电容器。
第3区:电压低于下限,功率因数低于下限,应投入电容器。
第4区:功率因数低于下限,电压合格,应投入电容器使功率因数合格。
第5区:电压超上限,功率因数低于下限,调整主变压器分接开关降压,待电压合格后如果功率因数仍越限再投入电容器组。
第6区:电压超上限,无功功率正常,调整主变压器分接开关降压,如果分接开关处于最高档位,则切除电容器。
第7区:电压超上限,功率因数超上限,切除电容器。待功率因数合格后如果电压仍越限,调整主变压器分接开关降压。
第8区:电压合格,功率因数超上限,切除电容器。
第9区:电压和功率因数均在合格范围。