- 简答题断路器液压回路“机构故障”(超时打压)应当如何处理?
-
(1)信号的来源:①油泵电机热继电器动作;②油泵启动运转超过3min。
(2)产生的原因:①油泵电机电源断线,使电机缺相运行;②电机内部故障;③油泵故障;④管道严重泄漏。
(3)故障处理:
①立即到现场检查,注意电机是否仍然在运行;
②立即断开油泵电源开关或熔断器,并监视压力表指示;
③检查油泵三相交流电源是否正常;如有缺相(如熔断器熔断,熔断器接触不良,端子松动等),立即进行更换或检修处理;
④检查电机有无发热现象;
⑤合上电源开关,这时油泵应启动打压恢复正常。如果三相电源正常,热继电器已复归,机构压力低需要进行补充压力而电机不启动或有发热、冒烟、焦臭等故障现象,则说明电机已故障损坏;如果电机启动打压不停止,电机无明显异常,液压机构压力无明显下降,可判断油泵故障或机构油管内有严重漏油现象,应立即断开电机电源。当确定是电机或油泵故障时,可用手动泵进行打压;
⑥发生电机和油泵故障或管道严重泄漏时,应报紧急缺陷申请检修,并采取相应的措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看