试题详情
- 简答题断路器合闸直流电源消失应当如何处理?
- 当断路器合闸电源开关跳闸或断开时,将发出“合闸直流电源消失”信号。说明合闸回路有故障或合闸电源开关未合上。
合闸直流电源消失的处理:运行人员应检查合闸回路有无明显故障(如合闸继电器,合闸线圈等)或合闸电源开关未合上的原因。如果发现明显异常现象,运行人员可将合闸直流电源开关试合一次,如果试合成功,说明已正常。如果再次跳闸,说明直流回路确有问题,应申请调度停用该断路器的重合闸。并通知专业人员进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看