试题详情
- 简答题如何在监控机上进行倒闸操作?
-
(1)开始操作时,由监护人记录操作开始时间。
(2)操作人手握鼠标坐在操作监控机前,监护人持票站立于操作人的右后侧,思想集中,正视监控画面。
(3)进行操作监护、唱票复诵:根据倒闸操作票的操作步骤,监护人发布操作命令,操作人按照原令重复一遍(用鼠标指向要操作的设备图标进行核对),核对无误后监护人发出“对,执行”的操作命令,操作人用鼠标单击该设备图标,在操作密码确认对话框上,操作人、监护人分别输入操作密码。
(4)微机在检验操作人、监护人操作密码正确后,将弹出遥控操作设备确认对话框,此时操作人应输入该设备的调度编号,并选择要对该设备进行的操作是分还是合,最后按“确认”按钮将远方遥控操作命令发出。
(5)操作一项完了,应在监控系统上认真检查操作质量和正确性,待现场人员检查完毕后由监护人在倒闸操作票上打“√”。
(6)为了明确下一步操作内容,监护人要向操作人提醒下一步操作项目。
(7)操作终了后,监护人应记录操作终了时间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 间距分为哪几种:()。
- 相间距离保护测量组件一般采用()接线方式
- 呼吸器硅胶正常干燥时一般为()色。
- 在倒母线操作中如何防止TV二次反充电?
- 两系统并列前应用同期装置测量它们的同期性
- 下列哪些不属于电子式互感器的优点().
- 当线路压变闸刀联接有避雷器者,线路改冷备
- 当()时,应加强巡视。
- 在哪些情况下需将运行中的变压器差动保护停
- 220kV变电站的110kV母线正常运行
- 10KV线路首端发生金属性短路故障,()
- 饱和标准电池的()。
- 淮北供电公司规定:倒闸操作中需要使用紧急
- 避雷器动作检查记录,()定期核对一次,雷
- 变压器运行电压一般不得超过其相应分接头电
- 需要用母线充电保护代线路保护时(如新投产
- 交流电流变送器输入电流的量程一般为0~1
- “在电气回路电网上开口处经操作将开关或闸
- 变压器声音中夹杂有水沸腾声或不均匀的爆裂
- 在大于设备不停电时安全距离的相关场所和带