试题详情
- 简答题试述接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则。
- 接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则如下:
(1)每一套独立的保护装置,均应有专用于直接接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路(包括跳闸出口继电器的线圈回路),都必须且只能从这一对专用端子取得的直流正、负电源。
(2)不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源上。
(3)如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源。
(4)由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。
上述原则主要是防止在断开某回路的一个接线端子时,造成寄生回路而引起保护装置误跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当收发信机的发信功率为10W时,若其输出
- 500kv主变低压侧开关电流数据无效时,
- YN,d11接线组别的升压变压器,当YN
- 线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出
- 如图中,采用的是()构成的零序电压过滤器
- 全阻抗继电器的主要缺点是()。
- 采用静态保护时,在二次回路中应采用哪些抗
- 高频阻波器的作用是()
- 对于元件固定连接的双母线电流差动保护,当
- 同步调相机为什么装设低电压保护?
- 有一个交流电路,供电电压为U=200V,
- 交换机的存储转发比直通转发有更快的数据帧
- 电流速断保护的特点是()。
- 主变电流保护以下()信号必须使用硬接点输
- 对于风电场集电线路汇集母线一般采用()接
- 低频率运行会给电力系统的安全带来哪些严重
- 电流起动的防跳中间继电器,用在额定电流I
- 在三相对称故障时,电流互感 器的二次计算
- 装置完成调试后出厂前应进行不少于200h
- 在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用